Estoy convirtiendo un horno tostador viejo en un horno de pruebas para soldar placas mías. Un termopar con su amplificador, un microcontrolador y un relé de estado sólido (SSR) para la resistencia. Para mantener una temperatura, un PID.
Primer intento: la temperatura subía, pasaba de largo la consigna en 30 °C y tardaba un siglo en volver. Culpable: el windup del integrador. Mientras el horno está lejos de la consigna, el término integral sigue acumulando error aunque la salida ya está saturada al 100 %. Cuando por fin llegas, el integrador va cargadísimo y empuja de más.
La solución sencilla, anti-windup por limitación:
float pid_step(float sp, float pv, float dt) {
static float integral = 0.0f;
float err = sp - pv;
float p = KP * err;
integral += KI * err * dt;
if (integral > 1.0f) integral = 1.0f; // la salida va de 0 a 1
if (integral < 0.0f) integral = 0.0f;
float out = p + integral;
if (out > 1.0f) out = 1.0f;
if (out < 0.0f) out = 0.0f;
return out; // fracción de tiempo encendido
}
Como el SSR es de todo o nada, convierto la salida en una ventana de 2 segundos (la resistencia está encendida out * 2 segundos). Y un consejo de seguridad: caja cerrada, fusible, y un termostato mecánico en serie que corte si el software se cuelga. La red eléctrica no perdona los bugs.